[admin2 2010-05-17 19:09:13]:
<p>>サンプルのLog_Dataファイルをそのまま使用させて</p> <p>>いただいていますが、センサーを取り付けていないIOA1</p> <p>>及びIOA2へもデータが書き込まれています。</p> <p>>これは何が原因でしょうか。</p> <p> </p> <p>Ex08のサンプルをそのままであればcoron_conf.hの中で</p> <p>//全IOAポートADポートとして設定<br />#define IOA_AD_SET_PORT IOA_pin_0|IOA_pin_1|IOA_pin_2|IOA_pin_3|IOA_pin_4|IOA_pin_5</p> <p>としている為、IOA0~IOA2へのセンサー接続の有無にかかわらず、IOA全てのポートをA/D変換してIOA0~IOA2のログをとり続ける仕様になっています。</p> <p> </p> <p> </p> <p>>この回数を変更することで書き込み回数も変更できると</p> <p>>思いますが、上限はMicroSDカードの容量によって決まる</p> <p>>ものでしょうか。</p> <p> </p> <p>はい、ご指摘の通りその回数を変更することでログ計測回数が変わります。</p> <p>上限は十分なサイズのTXTファイルがあればmicroSDの容量次第で最大2GByteほどまで記録できます。</p> <p> </p> <p> </p> <p>>この書き込み回数を制限せず電源のONで書き込み開始・</p> <p>>OFFで終了などとすることは可能でしょうか。</p> <p> </p> <p>書き込み回数は用意されたTXTファイルのサイズ(最大約2GByte)で決まりますが、</p> <p>ログの書き込みは随時行っているので、電源ON時に記録を開始して電源が入っている間中ログをとり続けることは可能です(途中で電源をOFFにしてもログは残ります)。</p> <p>ただし、microSDカードに保存されているTXTファイルのサイズ以上のログ書き込みを続けると、意図しないカードの領域までデータを書き込んでしまう為、ファイルサイズに応じてログをストップするか、ログを始めから上書きループさせるような工夫が必要だと思います。</p>